하남시청 부설주차장 태양광설치관련 일조시간 분석 용역
페이지 정보

본문
| 주차장 재생에너지 설비 설치, 이제 의무입니다 |
「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」이 개정되면서 국가, 지방자치단체, 공공기관 등이 설치하거나 운영하는 주차구획 면적 1,000㎡ 이상 주차장에는 재생에너지 설비 설치가 의무가 되었습니다. 설치해야 하는 용량은 유효주차구획 면적 10㎡당 1kW 이상입니다. 유효주차구획 면적은 전체 주차구획 면적에서 설치가 불합리하다고 인정되는 구획을 뺀 면적입니다.
대상 기관은 11월까지 재생에너지 설비 설치계획을 제출해야 합니다. 설비는 일조시간이 5시간 이상 확보되는 위치에 설치해야 합니다.
하지만 주차장마다 여건이 모두 다릅니다. 같은 주차장 안에서도 건물 옆, 필로티 아래, 수목 그늘 아래 주차면은 해가 충분히 들지 않을 수 있습니다. 그래서 어느 구간에 설치할 수 있고 어느 구간이 설치제외 대상인지를 정량적으로 판단하는 일조분석이 설치계획 수립의 출발점이 됩니다.
| 분석 사례 – 하남시청 부설주차장 |
주식회사 일조환경엔지니어링은 최근 하남시청 부설주차장의 재생에너지 설치 적합 여부 분석을 수행했습니다.
■ 분석 방법
주차장 주변 건축물과 수목을 3차원으로 모델링했습니다.
주차면 위 가상 높이 4m(태양광 구조물 설치 높이)에 분석 기준점을 설정했습니다.
춘추분 기준 07~17시 태양 이동경로를 따라 지점별 총일조시간을 산출했습니다.
총일조시간 5시간 이상은 만족, 5시간 미만은 불만족으로 판정했습니다.
주차장 전체를 구역별로 나눠, 구역마다 일조 확보 여부를 검토했습니다.
■ 분석으로 확인한 점
분석해 보니 같은 주차장 안에서도 위치에 따라 일조 여건이 크게 달랐습니다. 필로티 구간, 인접 건축물 주변, 수목과 가까운 주차면은 충분한 일조시간을 확보하기 어려웠습니다. 반대로 개방된 일부 구간은 양호한 일조를 보였습니다.
이 결과를 바탕으로 최적의 발전 효율이 예상되는 구간과 설치에 적합하지 않은 구간을 구분했습니다. 이 구분은 설치계획 수립의 근거 자료가 됩니다.
| 왜 전문 일조분석이 필요할까요? |
설치제외 면적의 객관적 근거: 일조가 부족한 구획은 유효주차구획 면적에서 빠지므로, 설치 의무 용량이 달라집니다. 감으로 판단하지 않고 시뮬레이션 수치로 입증할 수 있습니다.
설치 면제·제외 신청 대응: 건축물과 수목으로 인한 음영 때문에 경제성 확보가 어렵다면, 그 사실을 일조분석 보고서로 뒷받침해야 합니다.
발전 효율 확보: 설치하는 경우에도 일조가 가장 좋은 위치를 골라 투자 대비 발전량을 높일 수 있습니다.
| 부설주차장 재생에너지 관련 기술용역 수행실적 |
주식회사 일조환경엔지니어링은 다음 기관을 비롯해 다수의 부설주차장 용지 재생에너지 설치 적합 여부 분석을 수행했습니다.
서울시 인재개발원
한국전력공사 인재개발원
한국전력공사 속초연수원
하남시청
한국무역보험공사
각 기관의 주차장 여건에 맞춰 일조시간 분석, 설치 적합 구간 도출, 설치제외 근거 마련을 지원했습니다.
- 이전글한국무역보험공사 부설주차장 태양광설치관련 일조시간 분석 용역 26.10.08
- 다음글해상태양광 일조, 조망, 소음, 빛반사 분석 26.07.24